slm arkadaşlar bir kumanda devresinde şöyle bir sorunla karşılaştın yardımlarınıza ihtiyacım var
1,5 kw motor bunun üzerine takılı fren sistemi ve kontrol elemanı olarak kontaktör ve üzerine bağlı bir termik bağlantıyı nasıl yapmam gerekiyor
şimdi ben bağlantıyı böyle düşündüm termiğin NC ucundan kontaktörün A1 ununa PLC çıkışını göndersem bir problem olur mu????
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
plc röle çıkışlı ise bir problem olmaz, ama transistor çıkışlı ise araya bir röle kullanman gerekiyor,
 
bağlatı şekli dediğim şekilde doğru mu
 