slm arkadaşlar bir kumanda devresinde şöyle bir sorunla karşılaştın yardımlarınıza ihtiyacım var
1,5 kw motor bunun üzerine takılı fren sistemi ve kontrol elemanı olarak kontaktör ve üzerine bağlı bir termik bağlantıyı nasıl yapmam gerekiyor
şimdi ben bağlantıyı böyle düşündüm termiğin NC ucundan kontaktörün A1 ununa PLC çıkışını göndersem bir problem olur mu????
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
plc röle çıkışlı ise bir problem olmaz, ama transistor çıkışlı ise araya bir röle kullanman gerekiyor,
 
bağlatı şekli dediğim şekilde doğru mu
 