Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
bu hesab doğrumu termik seçimi için benim 1,1kw motorum var motor etiketinde 3 amper yazıyor cos 0,85 seçtiğim termik ise 1,6-2,5A termik seçtim
p:u*ı*1,73*cos mesela 1100/558,79:1,96 amper çıkıyor seçimi bu hesaba göre yaptım
Bu tip hesaplamalarda,motor verimini de dikkate almanız gerekir.Çarpan rakamlarının yanına
verimi de koyarak hesaplayın.Verim rakamı,daima,1 den küçük bir rakam olmalıdır.Etiketinde
3 amp. yazıyor ise,termiği de 3 amp. değeri ortada olan tip termik seçmeniz gerekir.
Motor etiketinde 3A yazdığına göre içine 3A'i alan termik seçmeniz uygun olur.Termik ayarını da etiket değerine ayrlamalısınız.Büyük korumaz. Küçük ise gereksiz açmalara sebep olur
syn duman221 motorun uzerınde yazan akım degerlerı tam yuk altında calısırken cekecegı akım degerlerıdır.bu akımdan fazla cekmesi motorun fazla yuklu oldugunu ve asırı ısındıgını gosterır.kullanacagınız termık akım ayarını motor etıket degerıne ayarlamanız motorunuzu korumak için yeterli olacaktır.termik kullanırkende sıradan markaların termıklerını kullanmamanızı öneririm.iyi çalışmalar
pekı arkadaslar motor 1.1 kw ama uzerındekı yuk 0.34 kw motorun gucune esıt sızce bu durumda o termık bu motoru korurmu bence korumaz en dogrusu 1.1 gore takalım ama tam yukte ampermetreyle olcelım cekılen akımı yoksa bobınajcıları zengın ederız
3 fazlı motorlarda anma akımına göre Sigorta,termik,kontaktör,şalter ve kablo seçiminin yapıldığı tablolar var. Şimdi baktım.1,1kW lık motor için 2,5-4A lik termik kullanmalısın.
ben termik ayarını böyle yapıyorum doğrumu acaba örneğin bir motor 5a çekiyor ben bunu 2 ye bölerek sonuç 2.5 çıyor bu sonucu etiket akımı olan 5a le topşayarak 7.5 olarak ayarlıtorum böyle olurmu bunu ben stajerken ustamdan öğrenmiştim