630 kVA 800 kVA 1000 kVA 1250 kVA
Ana Giriş
Ana Bara ve kesiti
60x10 mm2
(Kalay kaplı elektrolitik bakır) 80x10 mm2
(Kalay kaplı elektrolitik bakır) 100x10 mm2
(Kalay kaplı elektrolitik bakır) 120x10 mm2
(Kalay kaplı elektrolitik bakır)
Ana baraya bağlantı Aksi belirtilmedikçe Kayar Bara
Akım Trafosu 1000/5 1200/5 1600/5 2000/5
Besleme Çıkışları
DSYA Anma Akımı 250 Amper 250 Amper 400 Amper 400 Amper
Buşon tipi 1 Boy 1 Boy 2 Boy 2 Boy
Besleme Çıkış Sayısı 8+2 (Yedek) 8+2 (Yedek) 8+2 (Yedek) 8+2 (Yedek)
Sokak Çıkışı
SYA Anma Akımı 160 Amper 160 Amper 160 Amper 160 Amper
Buşon tipi 00 Boy 00 Boy 00 Boy 00 Boy
Akım Trafosu 75/5 75/5 75/5 75/5
Kontaktör (AC1) Ie 80 Amp Ie 80 Amp Ie 80 Amp Ie 80 Amp
İç İhtiyaç Devresi
Eriyen telli
Sigorta
İşletme sınıfı: gG
Anma akımı: 6 Amp.
Ölçü Devresi İşletme sınıfı: gG
Anma akımı: 2 Amp.
KB Kayar Bara
SYA Bağımsız el kumandalı Sigortalı Yük Ayırıcısı
DSYA Bağımlı el kumandalı Dikey Sigortalı Yük Ayırıcısı
NOT: Sigortalı Yük Ayırıcılarında kullanılacak Sigorta Buşonları AG PANO’nun standart donanımı içerisinde yer almayacaktır. Proje bilgilerine göre kullanılacak sigortaların anma akımları ALICI tarafından belirlenerek temin edilip kullanılacaktır.