İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Şalteri ana devreye koysanız gerektir.Moto-
runuz,kumanda devresindeki bir sorun ne-
deniyle yıldızda kalırsa yanar.Kol devresi-
ne 0,58 xIn değerinde mutlaka termik ila-
ve etmeniz gerekir.
doğrusu ana kolda olması şalter amper ayarını bağladığınız kolun amperine göre yapmanız gerekiyor pensampermetre ile ölçüp öyle ayar yapın yerini değiştirebiliyorsanız değiştirin bu seferde amper ayarını burdan ölçüp yapmanız gerekiyor kolay gelsin
Şalter kol üzerindemi ? Öyle ise ve kuman-
da kontağı kontaktörleri devre dışı yapıyor-
sa sorun yok.Akım ayarının 0,58 x In olma-
sına dikkat edin.Min. şalter ayarı 90 amp.
Bu değer ortada olan şalter olsa daha uy-
gundu.Ancak,değiştirme şansınız yoksa ve şalterin kol üzerinde olduğundan kesin
eminseniz,ayarı 90 amp. yapın.
Şalter kol üzerindemi ? Öyle ise ve kuman-
da kontağı kontaktörleri devre dışı yapıyor-
sa sorun yok.Akım ayarının 0,58 x In olma-
sına dikkat edin.Min. şalter ayarı 90 amp.
Bu değer ortada olan şalter olsa daha uy-
gundu.Ancak,değiştirme şansınız yoksa ve şalterin kol üzerinde olduğundan kesin
eminseniz,ayarı 90 amp. yapın.
Tam olarak durum bu 1 numarali kontaktorden sonra tmş var görüldüğü gibi normalde termik röle olması gerekti ama bunu kullanmak zorundayım kumanda devresini kesen kontaklarida mevcut yani termik röle yerine şalter koydum