Ercan ARSLAN
Üye
Arkadaşlar yıldız üçgen 75 kw motor var normal termik röle yok elimde bend termik manyetik şalter koydum fotografda mevcut bu motoru korurmu
Ana kontaktorun çıkışı saltere gidiyo salterdende motora gidiyo
Motora henüz enerji vermedim.neden kontaktorde çünkü başka kesicisi var o nedenle koydum
Motora henüz enerji vermedim.neden kontaktorde çünkü başka kesicisi var o nedenle koydum
Tam olarak durum bu 1 numarali kontaktorden sonra tmş var görüldüğü gibi normalde termik röle olması gerekti ama bunu kullanmak zorundayım kumanda devresini kesen kontaklarida mevcut yani termik röle yerine şalter koydumŞalter kol üzerindemi ? Öyle ise ve kuman-
da kontağı kontaktörleri devre dışı yapıyor-
sa sorun yok.Akım ayarının 0,58 x In olma-
sına dikkat edin.Min. şalter ayarı 90 amp.
Bu değer ortada olan şalter olsa daha uy-
gundu.Ancak,değiştirme şansınız yoksa ve şalterin kol üzerinde olduğundan kesin
eminseniz,ayarı 90 amp. yapın.