Termik takmak uyunmu?

sürücünün girişinde termik veya Sigorta varsa ve sürücüde aşırı akım hatasını uygun akıma ayarladıysanız yeter.
 
slmlar sürücü eğer tek bir motora kumanda ediyorsa sürücü üzrinden motorun akım değeri ayarlanarak koruma sağlanır extra bir termik uygulamasınada gerek yoktur sürücü girişinede hızlı Sigorta kullanılırsa daha uygun olur eğer sürücü birdden fazla motora kumanda edecekse akım farklılığı olacağından motor koruma kullanılabilir kullanılan her bir motor kapasitesine göre

saygılarımla
 
inverter çıkışlarında termik kullanımını eğer tek inverter ile iki veya daha fazla motor sürülecek se yapıyorlar diğer arkadaşların dediği gibi de inverter besleme sigortası olarak fişek tip sigortalar tercih ediliyor
 
sürücülerin girişine motor koruma takılarak termik olayınıda çözmüş olursun.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,840
Mesajlar
930,685
Kullanıcılar
452,682
Son üye
ugurcankut1

Yeni konular

Geri
Üst