Termik ve Akım Trafosu

Katılım
24 Tem 2007
Mesajlar
277
Puanları
1
Yaş
44
sayın arkadaşlar, iki sorum olacak;güç devresinde kontaktörden sonra temik bağlıyoruz, eğer termiği kontaktörden önce bağlarsak ne gibi sakıncası var, bu şekilde bağlı bir devre hiç görmedim ama aklıma takıldı, motor korumayı önce bağlıyoruz termiğide bağlasak sakıncaları
ikinciside bir panoda tek akım trafosu ile hem kompanze rölesini hemde enerji analizörünü nasıl bağlarız ( bir fazlı röle) , akım trafosunun s1 ve s2 uçlarının bağlantısı nasıl olmalı, sanırım soruyu tam anlatabilmişimdir, herkese hayırlı çalışmalar
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba, düşününce termiği önce kullanmanın büyük bir sakıncası yokmuş gibi geliyor. Ama yinede atladığım birşey yok. Akım trafosuna hem analizör hemde kompanzasyon rölesini bağlamaya gelince;

Trafonun s1 ucundan kompanzasyon rölesinin k ucuna, kompanzasyon rölesinin l ucundan analizörün s1 ucuna, analizörün s2 ucundan trafosunun s2 ucuna şeklinde bir yol izlemelisin. Yani iki cihazın akım bobinlerini seri bağlamalısın.
 
sayın murat akım trafosunun bağlantısını bende bu şekilde düşünüyordum ama kafamda soru işaretı vardı, çünkü rölelerin birine trafonun s2 ucunu bağlayamıyorsun sı giriyor ve çıkıyor, bu kafamda sorun aluşturmuştu acaba sorun olurmu diye açıklaman için sağol,
diğer termikle alakalı sorumdada termiğin önceden bağlanması ile alakalı sorunları açıklayacak arkadaşlar varsa onların görüşünüde almak isterim herkese saygılar......
 
Üretici firmalar kontaktör ve termiği o şekildedizayn ettikleri için montaj kolaaylığı var yoksa kontaktörden önce bağlanmasında herhangi bir sakınca yoktur.Termik üzerinden geçen akım aynı olacağından bimetal ısınmasısonucu görevini yapamsında sorun yoktur.
 
Mesajları okudum iki hususa dikkat edilmesi gerekir;
1- Yıldız-üçgen yolvermede ana kontaktör veya üçgen kontaktör çıkışı üçgen devre içinde olacağından ana hat akımının kök3'de biri değerinde akım geçer termik seçilirken buna dikkat edilmelidir. Ana kontaktörün Şebeke tarafına termik bağlanıyorsa motor nominal akımı geçecektir termik ona göre seçilmelidir.
2- Bir akım trafosuna iki cihaz bağlanmasını tavsiye etmem örneğin analizör içindeki arıza durumunda (açık devrede) kompanzasyon sistemi çalışmayacaktır. İlla bağlayacağım diyorsanız Sn muratdeli'nin dediği gibi alıcılar seri bağlanacak ancak akım trafosu gücü ve iletken kesitine dikkat etmek gerekir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,190
Mesajlar
924,068
Kullanıcılar
451,553
Son üye
baran.3230

Yeni konular

Geri
Üst