yalnız burada demir ile bakırı birbirine irtibatlandırararak büyük bir hata yapmışsınız.
Bakırın standart Elektrik potansiyeli + dır demirinki ise - dir.Tıpkı şebekelerde alimunyum ile bakırın bağlantı noktalarında korozyon olmaması amacı ile AL-Cu klemens kullandığımız gibi.burada da bakır ile demir birbirini yiyecektir,inşaatin statiğini bile etkileyen bir durumdur bu.
Olayı biliyorum sn. avare80. Ama bu uygulamayı yapmamızı isteyen de işini iyi bilen ve yapan bir mühendis büyüğümüzdü.
Topraklama için kullanılan bakır iletkenleri demir donatıdan tamamen izole etmediğimiz sürece bakır-demir arası korozyon oluşmasını önleyemeyiz.
O uygulamaları yaparken aklıma şöyle gelmişti:
Bakır iletkeni demir donatıdan tamamen izole etmek için, iletkeni donatının altından taşıyıp, plastik iplerle askıya almamız gerekli. Ama katlar arası geçişlerde iletkeni donatının (kolon demirlerinin) yanından, temas ettirmeden çıkarmak zor.
Yani sonuçta siz istesenizde istemesenizde, o bakır iletkenler demir donatıya temas eder.