tesis og ölçüm yapıyor

Yük durumu önemli, ne kadar yükleniyor trafolar? Sabitler trafo ilerölenin akım trafosu arasına bağlı olmalı Röle bu sabitleri görmemeli, ayrıca cos fi nin 0.99 un altına inmemesi gerekir AG tarafında ki ilave trafo endüktif değeri ve sabti düzeltmesi ile %20 sınırında kalabilesiniz. Şayet yük seviyeniz az ise röle tarafında %2 iken sayaçta %60 görebilirsiniz trafo endüktif değerinden dolayı, ancak 50 kvar sabit ile de düşük yük seviyesinde ancak kapasitif kaydeder sayacınız. Bir karışıklık var verdiğiniz bilgilerde, günlük ortalama değerler ne durumda? Ayrıca 30 metre akım taşımak için özellikle akımlar düşük ise sorunlu bir durum, kısaltmak yada kablo çapını artırmak gerekebilir.
 
akım trafosuyla röle arası 30 m demişsin akım trafoların va degerini kontrol et.eger 10va ve altı ise 15va trafo takın
 