Ben transformatörlerin og(primer) tarafında bobin kullanıldığı için tesisatın og trarafında akım ile gerilim arasında faz farkı oluştuğuna inanıyorum.Ne dersiniz arkadaşlar?
trafonun sekonderi nasıl davranıyorsa primeride öyle davranır yani sekonderde ki yük kapasitif ise primer kapasitif yük çeker öyle olmasaydı primerden ölçülen trafolu müşterilerin kompanzasyon yapmasına gerek kalmazdı trafo primer sargısı trafo kayıpları oranında indüktif davranır bunu da sabit kondansatö bağlanarak elimine edilir. diye düşünüyorum
Ben transformatörlerin og(primer) tarafında bobin kullanıldığı için tesisatın og trarafında akım ile gerilim arasında faz farkı oluştuğuna inanıyorum.Ne dersiniz arkadaşlar?
inanıp inanmamak farklı bir olay tabi teknik olarak incelerseniz nasıl davrandığını görürsünüz
inanmayabilirsiniz ama şu nedenden dolayı şu teknik sebebten dolayı inanmıyorum inanmadığın konuyu teknik olarak açıklaman gerekiyor ve delil sunman gerekiyor
Kompanzasyon malzemelerini yüksek gerilim olarak seçmek kompanzasyon icin normalden daha fazla ilk yatırım maliyeti getirir . Çünkü kullanacağınız bütün ekipman yüksek gerilim koruma sınıfında olacak. Hatta kondansatörler icin bile kesici kullanmak zorunda kalacaksınız. Bizim ısyerimizde gerilim seviyesi 31.5 / 3.3 . 3300 voltta bile kondansatörler icin kesici kullanılıyor. Yani anlattığınız işin hicbir kolay ve tutar tarafı yok . İşi ag tarafında bitirmek her zaman daha kolay.
Konu açılalı bayağı zaman geçmiş ama bir açıklamada ben yapmak isterim.Uygulamada gördüğümüz endüktif değer trafo tamamen yüksüz olsa dahi % 0,5-1 arasında endüktif değer üretmektedir.Bu değer yüklenme arttıkça artmaktadır.Tam yükte hemen hemen trafonun Uk' sı kadar endüktif reaktif üretir.