Yanlış anlaşılma olmasın .

Örneğin 3 Sigorta ( 3 linye ve sortiler ) başına ana sigorta gibi kaçak akım rölesi
Mutfağa özel ( bulaşık ve diğerleri )
Banyoya özel ( çamaşır ve diğerleri )
Ve diğer kalan yerlere özel ( diger prizler ve vs .)
 
dogalgaz olucak ayrı Sigorta olmasının bi nedeni ısıklar filan gidiyo gibi oluyo gerlim dusumu oluyo o sanırım ondan dolayı etkinlenmesin rahat calıssın cocukcagızlar 2. kattayız 6 lık kablo diye biliyorum Siemens marka dusunuyorum tum sigortaları rölelerin tanesi 450 ama sonucta Elektrik bu sakaya gelmez
normalde her oda icin ayrı dusundum ama maliyeti katlıyo baya o yuzde 3 tane koyup odaları 3er 2ser bolmek daha uygun bi cozum olarak geldi
 
Son düzenleme:
Maliyet düşünülmeli. Biz mühendisler olarak mutlaka düşünmeliyiz fakat bazen maliyetlerin önüne geçecek olan insan sağlığı geldiğinde dur demeyi bilinmeli. Kontrol sırasında rastladığım olay gibi;
Toprağa som bakır topraklama çubuğu değil de demir topraklama çubuğu çakmaya benziyor o olay.
 

Bina girisinden ve sayaç panosu daire sigorta kutusu daire içi priz

Elektrikcinız çeşitli zamanlarda voltaj ölçümu yapması.
Diğer

 
Son düzenleme:
Aydınlatma nötrlerini priz linyelerine bağlıyorlar buda ışığın kısılmasına sebep olur. Işığın nötrünün bağlı olduğu linyede cihaz devreye girdiğinde ışık sortisinin gerilimi düşer. Kolaya kaçmak ve az malzeme kullanmak için yapıyorlar. Bu şekilde yaptırmayın, aydınlatma nötrü de sigorta panosuna ortak nötr noktasına kadar gelsin.

O cihazları birbirinden ayırmanızın aydınlatma priz hattına bağlanmadıysa ışıklara bir faydası olmaz. Benim dediğim durum, bir cihaz çalışırken diğeri devreye girdiğinde aynı linyede olduklarında o linyenin gerilimi fazlaca düşer, bir birlerini etkilerler.

Mutfak için fazı 3 adet çekip nötrü tek çekebilirler, buda yanlış. 3 adet faz gidiyorsa mutfağa 3 adette nötr olmalı hatta 3 adette toprak olmalı, yani 3 adet linye ve bunlar ayrı borulardan gitmelidir.

Mutfağa 25 amper sigorta takmaya kalkarlar. 3 linye ise 16a yeterli, 1-2 linye ise max 20a sigorta ve B tipi.

Yine ışıklarda kısılma oluyorsa, kolon ve ana kolon hattı kalınlaştırılmalı.
 
Priz devresi aydınlatma devresi ayrı olur.
Ama para gidecek ( kablo - Sigorta )
 
Son düzenleme:
selamlar arkadaşın düşündüğü olayı bende yapmayı düşünüyorum fakat benim sorunum 0 dan değilde Sigorta panosunu yapılmış yaklaşık 18 sigorta var monofaze .tek kar var atıyor .3 e böleyim diyorumda aklıma takılan diyelim 6 sigorta 1 kar olarak 3 grup yaptım.sigorta kutusunda nötr leri takip edemiyeceğim için nötr leri rastgele gireceğim kaçak akım rölesine .diyelim 1. grubun fazları 1. grupdaki kaçak akıma bağlı fakat 1. grubun nötrü 3. grubun kaçak akım nötrüne bağlı.bu durumda çalışırmı .sistem
 

Siğorta kutusunu görsek ( kablolar görünür hali şle kalite çekim önden , üstten , alttan % 45 eğimli .)
İş güvenlik önlemleri alıp gündüz gözü ile fotolar çekmek .

Bölmek sorunu ( kaçak akım rölesi atmasını ) çözmez 1/3 İndirir .
 