OG den ölçüm alan trafo için sabit kondansatör ayarlamasında kendi yöntemim şöyle sayaç cosinüsfisini alıyorum trigonometrik cetvelden yada hesap yoluyla sinfisini buluyorum sonra sayaç gerilimini sayaç akımını ve sinfiyi birbiriyle çarpıyorum
ör :bir fazın kondansatör ihtiyacı
sayaç akımı :0,020 amper
mevcut cosfi: 0,85
sinfi: 0,52
sayaç gerilimi :57,4 volt
sayaç çarpanı :13800
57,4 x 0,020 x 0,52 x 13800 = 8,2 kvar sabit kondansatör yeterli olur. her faz için ayrı ayrı hesaplanabilir.Eğer her faz cosinüsleri ve akımları biribirine çok yakınsa aşağıdaki işlemle de 3 fazın kondansatör ihtiyacını buluruz.Bu yöntemle tam olarak trafonuzun ihtiycanı belirlersiniz forumda bir çok arkadaşımız kompanzasyon panosunda cosfiyi 1 görmesine rağmen ceza yediğini söylüyor.Bunun nedeni kompanzasyon panosu trafonun sekonder tarafında kompanzasyon yapmasından kaynaklanır ve doğal olarak trafo kayıplarını görmez
90,41 x 1,73 x 0,020 x 13800 = 24,6 kvar kondansatör yeterli olur.
burada 90,41 sayacın faz -faz arası gerilimi 1,73 sabit 13800 sayaç çarpanımız