TIA Portal - Remote I/Q

Ertek68

Profesyonel Üye
Katılım
16 Ağu 2007
Mesajlar
1,735
Puanları
281
Yaş
52
Merhaba Arkadaşlar
S7-1500 ile Başka marka I/O modülleri kullanacağım. GSD dosyası falan tamam.
Benim kafama takılan Projede Uzak I/Q modülüne tanımlanan IP Adresi Cihaza nasıl yükleniyor.
Yani Diyelim ki projede farklı yerlerde 3 grup Uzak I/Q var (Delta, Phoenix, Wago, Weidmüller vs..) TIA PORTAL projede Bunlara bir IP veriyor. Ancak ilgili cihaza kendi IP'si nasıl yükleniyor (Senin IP numaran budur nasıl deniyor).
 
Sanırım remote IO gruplarınız profinet olacak. Buna göre cihazlar ip kısımların DHCP yani otomatik ip olacak şekilde bırakmalısınız, sisteminizi kurduktan sonra cihazlarınızın her birine device name atamanız gerekecek bu işle hardware kısmından cihaza sağ tıklayarak asign device name yolu ile de yapmanız mümkün. Profinet protokolünde Master kendisine ait slave i gördüğünde sizin hardware kısmında o cihaza vermiş olduğunuz slave adresi cihava verir.
 
Sanırım remote IO gruplarınız profinet olacak. Buna göre cihazlar ip kısımların DHCP yani otomatik ip olacak şekilde bırakmalısınız, sisteminizi kurduktan sonra cihazlarınızın her birine device name atamanız gerekecek bu işle hardware kısmından cihaza sağ tıklayarak asign device name yolu ile de yapmanız mümkün. Profinet protokolünde Master kendisine ait slave i gördüğünde sizin hardware kısmında o cihaza vermiş olduğunuz slave adresi cihava verir.
Teşekkür ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,124
Mesajlar
933,331
Kullanıcılar
453,197
Son üye
Emre5212

Yeni konular

Geri
Üst