Onun için analog çıkış modülü alman lazım. CPU üzerinde analog çıkış yok.
CPU konfigürasyonunda analog çıkış adresini ayarladıktan sonra. HMI'dan o adrese okuma yada yazma yapabilirsin. Kullandığın analog çıkışın kaç bit olduğuna göre çıkışa yazman gereken değer değişecektir.
Örneğin; 10 bit için 27648 yazarsan Çıkıştan 10 V yada 20 mA. alırsın. Bu değer maximumdur. 13824 yazarsan 5 V. yada 10 mA alırsın gibi............
Dahada detaylandıracak olursak, Analog çıkışı ne için kullandığınıza bağlı olarak, PLC programınız içinde matematiksel işlemler ile (Dört işlem) Ekrandan istediğiniz değeri girebilirsiniz.
Örneğin; Bir AC sürücü ile 1500 devir motor süreceğiz. Ve sürücüyü PLC Analog çıkışı ile kontrol edeceğiz.
HMI'dan direk motor devri yazarak sürücünün motoru o hızda kontrol etmesini istiyoruz.
Tam devir : 1500 d/d === 50 Hz. === 10 volt analog çıkış
Motor 800 devirde dönsün istiyoruz.
1500 = 27648
800 = X
Buradan : 14745 buldum.
PLC programı içinde yapacağım matematiksel işlemde;
14745 / 800 = 18,43125 sayısı çarpanımız olacak.
Ve bizim HMI'dan girdiğimiz değer bu çarpan ile çarpıldıktan sonra
Analog çıkış adresine yazılacak
Mesela 450 devir istersem HMI'dan 450 yazacağım ama;
450 * 18,43125 = 8294 sayısı analog çıkışa yazılacak...
Karışık oldu biliyorum
Ama dahada fazla karıştırmamak adına adreslerden falan bahsetmedim ki; Zaten o kadarını bildiğinizi düşünüyoru.