Tia portal use router seçeneği ve kullanımı

Katılım
24 Eyl 2019
Mesajlar
65
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba,

Tia portalda PLC' ye IP adresi atama bölümünün altında ki 'use router' seçeneğini kullanarak PLC ile plc içindeki verileri okuyacağım sunucu farklı ağlarda olsun istiyorum.

Yani örneğin benim PLC 'im A cihazı olsun ve A cihazı IP adresi : 192.168.1.27
PLC' deki verileri çekeceğim sunucum ise B cihazı olsun ve B cihazı IP adresi ise : 192.168.5.36 olsun diyelim.


Farklı ağlarda oldukları için dolayısıyla haberleşmeyecekler fakat öğrendiğim kadarı ile Router ile farklı ağların haberleşmesi sağlanabiliyormuş ve Tia portal ekranında da resimdeki gibi 'use router' seçeneği var:

1580805369848.png


Elimde birde ZyXEL VMG3312-B10B modem var ve router özelliğide var.

Şimdi ben bu bahsettiğim uygulamayı nasıl yapabilirim nerede nasıl bir ayarlama yapmam gerekir, bu use router seçeneği nasıl kullanılır ve modem arayüzünde nasıl bir ayarlama yapmam gerekir ?

bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.
 
A VE B AYNI AĞ GRUBUNDA OLMALI DİYE BİLİYORUM.USE ROUTER MODEMİN IP ADRESİ OLACAK 192.168.1.1 FARKLI AĞ GRUBU VARSA PC DE İKİ ADET ETHERNET PORT OLMALI.BİR ETHERNET PLC YE BAĞLI DİĞER ETHERNET SERVER A BAĞLI.
 
A VE B AYNI AĞ GRUBUNDA OLMALI DİYE BİLİYORUM.USE ROUTER MODEMİN IP ADRESİ OLACAK 192.168.1.1 FARKLI AĞ GRUBU VARSA PC DE İKİ ADET ETHERNET PORT OLMALI.BİR ETHERNET PLC YE BAĞLI DİĞER ETHERNET SERVER A BAĞLI.

Merhaba, PC üzerinden değilde ayrı bir router cihazı kullanacağım, yani farklı ağdaki iki adet cihazın arasında bir adet router olacak, fakat router ın kendi arayüzünde nasıl bir ayarlama yapmam gerekir bu konuda bir bilginiz var mı acaba?
 
Merhaba, PC üzerinden değilde ayrı bir router cihazı kullanacağım, yani farklı ağdaki iki adet cihazın arasında bir adet router olacak, fakat router ın kendi arayüzünde nasıl bir ayarlama yapmam gerekir bu konuda bir bilginiz var mı acaba?
bu konuyla ilgli bilgim yok. benim çalıştığımbilgi işlemci arkadaşlar. bir adet pc de iki adet ethernet port kullanıyorlar.bir port 10.10.0.120 diğer ethernet port 192.168.0.40 çalışıyordu. bu numaralar örnektir.
 
router un bir bacağı 192.168.1.27 (255.255.255.0) ıp adres blogu içerisinde gateway adresi olacak yani 192.168.1.1 Diger bacağı ise 192.168.5.36 (255.255.255.0) ıp adress blogu içerisindeki gateway adresi olacak yani 192.168.5.1 ag içerisndeki cihazlarında gateway (router) adreslerinide bu adresler olacak bu şekilde router üzerinden iki farklı ağı haberleştirmiş olacaksın
 
buna benzer bir işte SECOMEA site manager 1529 cihazlarını kullandım.
3 ayrı ip bloğuna erişim sağlayıp, veri okuyabilirsiniz.
plc tarafına herhangi bir router vs. konfigurasyonu istemez.
 
Apaçiyi bey merhabalar secomea ile yaptığınız uygulama hakkında sizden teknik destek alabilir miyiz
 
Merhaba
Kısa süre içinde buraya resim ekleyeceğim
 
Ekte resimler muvcut.
2.resimde cihazın dış dünyayaya çıkması için verdiğimizi uplink ip'sini görebilirsin.
1.resimde ise 8 adet plc ve tcp donanımlı cihazların bu secoma gatewayin arkasına bağlandığı görünüyor.

örneğin 1.satırdaki 192.168.0.20(102) adresli plc den veri okumak için şu adres girilmeli;
192.168.2.53(5020)

2 satırdaki 192.168.0.60(102) adresli plc den veri okumak için şu adres girilmeli;
192.168.2.53(5060)

3.resimde başka bir noktadaki secomea cihazının konfigurasyonu var
Burda bir farklılık var. DEV2 portu başka ip grubuna yönlendirilmiş

Açıklayım.
Bu cihazın üzerinde 1 adet uplink ve DEV1 , DEV2 ve DEV3 diye 3 det cıkıs portu var.
isterseniz DEV2 ve DEV3 portunu DEV1 e yönlendirebilirsiniz . ozaman sadece aynı bloktaki cihazları bağlayabilrsiniz.

Plc'lerin tarafında örneğin 3 adet 192.168.0.xx , 5 adet 192.168.5.xx 1 adette 10.18.0.50 adresli plc ler varsa;
ozaman DEV portlarını ayrı ayrı kontrol edip uplink portuna yönlendirebilirisniz.

Kullanışlı bir cihaz ben sadece birkaç özelliğini kullandım ama epey özelliği var.
Kullandığım cihaz modeli 1529
https://www.hidro-tek.com.tr/secomea.htm
 

Ekli dosyalar

  • 1.png
    1.png
    467 KB · Görüntüleme: 60
  • 2.png
    2.png
    283.5 KB · Görüntüleme: 37
  • 3.png
    3.png
    436.7 KB · Görüntüleme: 31
Son düzenleme:
Ekte resimler muvcut.
2.resimde cihazın dış dünyayaya çıkması için verdiğimizi uplink ip'sini görebilirsin.
1.resimde ise 8 adet plc ve tcp donanımlı cihazların bu secoma gatewayin arkasına bağlandığı görünüyor.

örneğin 1.satırdaki 192.168.0.20(102) adresli plc den veri okumak için şu adres girilmeli;
192.168.2.53(5020)

2 satırdaki 192.168.0.60(102) adresli plc den veri okumak için şu adres girilmeli;
192.168.2.53(5060)

3.resimde başka bir noktadaki secomea cihazının konfigurasyonu var
Burda bir farklılık var. DEV2 portu başka ip grubuna yönlendirilmiş

Açıklayım.
Bu cihazın üzerinde 1 adet uplink ve DEV1 , DEV2 ve DEV3 diye 3 det cıkıs portu var.
isterseniz DEV2 ve DEV3 portunu DEV1 e yönlendirebilirsiniz . ozaman sadece aynı bloktaki cihazları bağlayabilrsiniz.

Plc'lerin tarafında örneğin 3 adet 192.168.0.xx , 5 adet 192.168.5.xx 1 adette 10.18.0.50 adresli plc ler varsa;
ozaman DEV portlarını ayrı ayrı kontrol edip uplink portuna yönlendirebilirisniz.

Kullanışlı bir cihaz ben sadece birkaç özelliğini kullandım ama epey özelliği var.
Kullandığım cihaz modeli 1529
https://www.hidro-tek.com.tr/secomea.htm
[email protected] bana mail ata bilir misin konuşalım secomea üzerinden dev1 den dev2 ye nat işlemi yaptık veri okumayı sağladık yazma konusunda kural çalışmıyor belki yardımcı olabilirsin
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,724
Mesajlar
929,283
Kullanıcılar
452,443
Son üye
cennetbds

Yeni konular

Geri
Üst