TIA PORTAL V14 programı içerisinde PLC TAG listesi oluşturmaya çalışıyorum. Ancak geçerli liste içerisinde "TIME ve TIME OF DAY" data tipleri var. TIMER yok. yardımcı olabilir misiniz acaba... Bir de timer numaraları neye göre veriliyor. Nasıl görebiliriz.
Merhabalar,
Kafayı sıyıracağım artık. Her zaman kullandığım S5Time falan nerede veya karşılığı ne. Tek istediğim DB içerisine TON zamanlayıcı tanımlamak ve onları FB ve OB içerisinde kullanmak. lütfen yol gösterin.
Merhabalar,
Kafayı sıyıracağım artık. Her zaman kullandığım S5Time falan nerede veya karşılığı ne. Tek istediğim DB içerisine TON zamanlayıcı tanımlamak ve onları FB ve OB içerisinde kullanmak. lütfen yol gösterin.
global data (DATA_1)içerisine timer isimli bir değişken yaz data tipine ise array yap. array yaptığın zaman şu şekilde olacak. ARRAY[0......10] of IEC_TIMER
daha sonra ob içinde kulanmak için. f10 a bas.kutucuğa ton yaz ve enter la .ufak bir pencere çıkacak.cancel yap.kutucuğun üstüne DATA_1.timer[0] yaz . ve sol tarafa da zaman değerini yaz. mesela 2 sn için 2000
fb için ise yukarıdaki deklerasyon tablosuna timer array yapacaksın