TIA Portal v15 Upload Problemi

  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan rb9092
  • Başlangıç tarihi Başlangıç tarihi

rb9092

Üye
Katılım
1 Kas 2021
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
36
Slm herkeze merhabalar. TIA Portal v15 sürümünde yazılmış s71200 plc li makinamız var. Upload problemi yaşıyorum. Normalde çoğu makinelerin versiyonlarına göre yedek için çekimini sağladık.
Sorun TIA Portal v15 de yazılmış ancak upload için online aldığımda kırmızı ünlem geliyor ve çekmiyor arıza olarakta "error in lower level component " hatası alıyorum
S7 1200 firmware versiyonu 4.4.1 ancak benim TIA PORTAL V15 de en fazla v4.2 versiyon seçebiliyorum acaba bu sorunu nasıl çözerim yardımlarını bekliyorum
 
Slm herkeze merhabalar. TIA Portal v15 sürümünde yazılmış s71200 plc li makinamız var. Upload problemi yaşıyorum. Normalde çoğu makinelerin versiyonlarına göre yedek için çekimini sağladık.
Sorun TIA Portal v15 de yazılmış ancak upload için online aldığımda kırmızı ünlem geliyor ve çekmiyor arıza olarakta "error in lower level component " hatası alıyorum
S7 1200 firmware versiyonu 4.4.1 ancak benim TIA PORTAL V15 de en fazla v4.2 versiyon seçebiliyorum acaba bu sorunu nasıl çözerim yardımlarını bekliyorum
Benim le aynı sorunu yaşayanlar için yazıyorum. Direk tia portalda proje oluşturup hiç plc seçmeden çekmek. Proje adına sağ tıklayıp Upload (hardware and software ) yazıyor oradan direk çekiliyor.

 