Tiaportal servo bağlantı sorunu

cuvurgan

Üye
Katılım
15 Şub 2010
Mesajlar
55
Puanları
1
Tiaportal ile Siemens sinamics 110 servo sürücüye bağlanamıyorum tiaportaldan gerekli confirigation lari yaptim yukledim ama cihaza bağlanti yok stater programi ile servoya bağlanıp cihaza ayarmi yapmam gerekiyor bilgisi olan arkadaş varmı ....
20190418_171707.jpeg
20190418_171641.jpeg
20190418_171139.jpeg
 
Sorun; Sistem servo sürücüyü bulamıyor.
Gördüğüm kadarı ile servo sürücüye ip adresi atamamışsın. Cihazı görüyor ama ip adresi olmadığı için bağlanamıyor.
Servo ya ip adresi ver. Büyük ihtimalle çözülecektir
 
Onu hallettim şu an görüyor cpu servoyu programda yazdım ama maalesef hareket ettiremiyorum servo motoru commissioning ayarlarındanda ileri geri yaptiramıyorum :( nedeni ne olabilir bir çözüm öneriniz varmıdır ?
 
Hata mesajı var mı? Alarm sayfasını kontrol et.
 
Telegramda i 68....85 Q 64...73 bu adres alanlarına bir degermi atamam gerekiyor aceba.
20190418_211735.jpeg
20190418_211633.jpeg
 
sürücünün güç modülünü hardwaredan eklediniz mi ? Sorun çözüldü mü ?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,903
Mesajlar
931,173
Kullanıcılar
452,789
Son üye
yigitt.m

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst