- Katılım
- 3 Nis 2024
- Mesajlar
- 4
- Puanları
- 1
- Yaş
- 26
Ges panosu ile fabrika ADP Si arasına bağlanmış olan tmş aralıklarla atıyor.
GES gücü 400kwe hesaplamalara göre akım değeri 570-600 amp civarı
Görseldeki Tmş 800 amp
her bir faza çift olarak 300 mm kesitte al kablo gidiyor
tmş nin atması neden olabilir. ilk tespit ettiğimiz şey kurulumu yapan kişiler al kablo ucuna bakır papuç kullanmış.
fazlardan birisi diğerlerine göre fazla ısınıyor.
papuçları bimetal papuç ile değiştirsek atma sorununu çözebilirmiyiz.
GES gücü 400kwe hesaplamalara göre akım değeri 570-600 amp civarı
Görseldeki Tmş 800 amp
her bir faza çift olarak 300 mm kesitte al kablo gidiyor
tmş nin atması neden olabilir. ilk tespit ettiğimiz şey kurulumu yapan kişiler al kablo ucuna bakır papuç kullanmış.
fazlardan birisi diğerlerine göre fazla ısınıyor.
papuçları bimetal papuç ile değiştirsek atma sorununu çözebilirmiyiz.