Merhaba;
1. Tehlikeli gerilim topraklama şebeke tipine göre seçilir, basitçe TT şebekelerde tehlikeli gerilim 50V, TN şebekelerde ise 230Vtur. Nedenlerini açıklamak uzun sürer, araştırıp öğrenebilirsiniz.
2. Periyodik kontrol raporları genel olarak 2 başlıkta olur,
Elektrik İç Tesisat ve Topraklama şeklinde. 30A bir röle ile yukarıda verdiğim tehlikeli gerilim üzerinden hesaplama yaparsanız, topraklama raporunuzda o noktanız uygun çıkacaktır. Fakat Elektrik İç Tesisat raporunda, yönetmelikte geçen "sayaç kolon devrelerine ise hayat koruma eşikli, düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter veya otomatik
Sigorta (ayrı ayrı veya birlikte) konulmalı ve tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanmalıdır." ibaresinden dolayı, bu raporda uygunsuz olacaktır. Son kullanıcı noktaları 30mA röle ile korunması TN-C tipi şekebe hariç, zorunludur.
Birde ANA PANO mevzusu var, yönetmelikte yangın koruma eşikli konulmalıdır diye bir ibare var, Piyasada bilindiği üzere 300mA röleler yangın koruma rölesi olarak satılır, fakat bu değer biraz afaki kalıyor. Çünkü akım değerinden kaçağın yangın çıkaracağı sonucuna varmak imkansız. Bir maddenin yanma sıcaklığına ulaşması için uygulanan enerji miktarı ve bu enerjinin uygunlanma süresi önemli. İşin özü ANA PANO larda da röle bulunmalı fakat değerinin 300mA olma zorunluluğu yok.