Tmş

Ayar,1 den küçük gibi görünüyor.Onu 1 e
alıp deneyin.Şalterden geçen akım bilgi -
sini hala öğrenemedik.40-45 °c sıcaklık normal değerdir.
Ayar şuan 1 de zaten ama dediğim akım bilgisini henüz ölmedik onun bilgisini takip edip söyleyim. Ama şalterin çok fazla ısınması normal mi
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ayar şuan 1 de zaten ama dediğim akım bilgisini henüz ölmedik onun bilgisini takip edip söyleyim. Ama şalterin çok fazla ısınması normal mi

Tam sonda gibi görünmüyor ? 40-45 °C
normal demiştim.Bağlantı gevşekliğini
kontrol edin.Israrla ! ,ana şalter akımı ?
 
Son düzenleme:

Verdiğiniz değerlere göre ana TMS salterinizin gücünün üstünde bir güç çekiliyor açması normal hele birde reaktif akımları da eklersek 600 amperin üzerinde akım geçmesi lazım bende neden ani açmıyor diye şaşırdım açıkça. Muhtemelen motor milindeki yükte 600 ampere yakın akım geçiyor buda belli belirsiz açmaya neden oluyor. Trafo gücünüz müsait ise TMS gücünü yükseltebilirsiniz. Toplamda 750 kW civarı güç var buda sistemden faz başına1000 amper civarı akım çekilebilir anlamına gelir. TMS nin açması normal
 