Elektrik Motoru

Startların,aynı anda olması gibi bir durum
olabiliyormu ?
Tüm motorlar ayri ayrı start alıyor ama kontrollerin sırasında şunu farkettim 200 kW motora 110 kW Kontaktor kullanılmış
bulunduğunuz bölgede sık Elektrik kesintisi oluyor mu?
varsa yakın çevredeki işletmelerde benzer problemler oluyor mu?
Bu bölgede tek tesis biziz
 
200 kW motora direk yol verilebilir mi? Sizce sağlıklı mı?

uygun bi trafo seçimiyle direkt yol verilebilir ve hiç sakıncası olmaz. bi de bunun tersini düşünün trafonuz direkt yol vermeye uygun değilse yıldız-üçgen yol verme tercih edilir. neyse önceliğiniz bu olmadığı için kısa kesiyorum. devrede kullanılan 110kW kontaktör seçimi doğru.

siz arızanın AG'den kaynaklandığını düşünerek TMŞ'nin atmasını istiyorsunuz ama gerçekte problem OG'den de kaynaklanıyor olabilir. en azından bu ihtimali gözardı etmeyin derim.

sami beyin 50A Sigorta değişimi ile under ground'un AG'nin akım ve gerilim takibi tavsiyeleri bana da mantıklı geldi.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
129,800
Mesajlar
930,212
Kullanıcılar
452,600
Son üye
babaapo

Yeni konular

Geri
Üst