TN-S sistemde Çevrim empedansı yöntemi yeterli, TT sistemde de Çevrim Empedansı yöntemini kullanabilirsiniz, ama şöyle bi sıkıntı ortaya çıkıyor, herhangi bir yerde sıfırlama yapıldıysa değerler sizi yanıltır. Bu nedenle TT sistemde önce kazıklı yöntem ile toprak ölçülüp, sonrasında çevrim empedansı ile devam edilebilir. Ölçüm sonuçları değerlendirilirken de TT için 50V, TN için belirlenen 230V tehlikeli gerilim dikkate alınarak, çok basit bir şekilde 230/(Ani Açma Akımı)<Zs olması durumu kontrol edilir.