teknik46 Üye Katılım 28 Nis 2008 Mesajlar 25 Puanları 1 Yaş 39 14 Ara 2009 #1 Çalışan bir fabrika trafosunun topraklama sisteminin TN mi TT mi olduğu nasıl anlaşılır?
hakaneryurt SGE Mühendislik Temsilcisi Katılım 12 Ocak 2009 Mesajlar 172 Puanları 1 14 Ara 2009 #2 N-PE Empedansı :Ölçüm sayesinde Şebekenin tipi (TN, TT, IT sistem) TN sistemlerde; Ölçülen değer birkaç ohm ’u geçmez. TT sistemlerde Ölçülen değer 10ohm civarındadır. IT sistemlerde Ölçülen değer çok yüksek hatta ölçüm kademesi dışındadır.
N-PE Empedansı :Ölçüm sayesinde Şebekenin tipi (TN, TT, IT sistem) TN sistemlerde; Ölçülen değer birkaç ohm ’u geçmez. TT sistemlerde Ölçülen değer 10ohm civarındadır. IT sistemlerde Ölçülen değer çok yüksek hatta ölçüm kademesi dışındadır.
hakaneryurt SGE Mühendislik Temsilcisi Katılım 12 Ocak 2009 Mesajlar 172 Puanları 1 14 Ara 2009 #3 Ek bilgi: • TT Transformatorun nötrü topraklı ve cihaz gövdesi topraklı • TN Transformatorun nötrü topraklı ve cihazın gövdesi nötre bağlı • IT Transformatorun nötrü topraksız va cihazın gövdesi topraklı