Toprak kaçağı rölesi

songriyaka

Üye
Katılım
22 Eki 2021
Mesajlar
74
Puanları
1
Merhabalar,

Fabrikamızda ayda bir enerjiyi kesen toprak kaçağı rölesi var, hatayı bulmak için nasıl bir yol izlemeliyim, konu ile alakalı destek olmanızı rica ederim.


b22bb204-1fe1-4131-be76-63e6b5f3766c.webp
 
Merhabalar,

Fabrikamızda ayda bir enerjiyi kesen toprak kaçağı rölesi var, hatayı bulmak için nasıl bir yol izlemeliyim, konu ile alakalı destek olmanızı rica ederim.


Ekli dosyayı görüntüle 122839
Hep ayın belirli günlerinde mi kesiyor yoksa rastlantısal mı? :)
Yıldırım düşmesinden dolayı olsa ayın belli günlerini seçmez.:)
Ayda bir olan kesintiyi bulmak zor.
Kesinti olduğu günlerde diğer günlerde yapmadığınız farklı birşeyler olmalı.
 
Hep ayın belirli günlerinde mi kesiyor yoksa rastlantısal mı? :)
Yıldırım düşmesinden dolayı olsa ayın belli günlerini seçmez.:)
Ayda bir olan kesintiyi bulmak zor.
Kesinti olduğu günlerde diğer günlerde yapmadığınız farklı birşeyler olmalı.
rastlantısal hocam, ayda 1 bazen 45 günde 1...
 
RCD trafo AG ana şaltere mi bağlı?
ilgili şalterin işletme yük akımı nedir?
şalterin bağlı oldu alt devrelerde lokal RCD kullanılıyor mu?
şaltere ait yük karakteristiği nedir? (invertör çokça kullanılıyor mu?)
 
RCD trafo AG ana şaltere mi bağlı?
ilgili şalterin işletme yük akımı nedir?
şalterin bağlı oldu alt devrelerde lokal RCD kullanılıyor mu?
şaltere ait yük karakteristiği nedir? (invertör çokça kullanılıyor mu?)
Öncelikle teşekkür ederim,
RCD değil MRCD kullanılan ürün,
OG ana şaltere bağlı
yük akımı 2000A şuan 1600A ' ya setli ve ortlama 1000 - 1200 A faz başı yük çekiyor.
Şalterin bağlı olduğu 12-13 ADP var ve bu ADP'lerin kendi RCD' leri yok.
Yük karakteristlikleri şöyle, 180 endüstriyel robot var ve çoğunluklu punta kaynağı yapılıyor endüktif ağırlıklı diyebiliriz.
Yüksek güçlü motor az bulunmakta..
 
Öncelikle teşekkür ederim,
RCD değil MRCD kullanılan ürün,
OG ana şaltere bağlı
yük akımı 2000A şuan 1600A ' ya setli ve ortlama 1000 - 1200 A faz başı yük çekiyor.
Şalterin bağlı olduğu 12-13 ADP var ve bu ADP'lerin kendi RCD' leri yok.
Yük karakteristlikleri şöyle, 180 endüstriyel robot var ve çoğunluklu punta kaynağı yapılıyor endüktif ağırlıklı diyebiliriz.
Yüksek güçlü motor az bulunmakta..
ilave 2 ad. 160 kw ve 2 ad. 75 kw kompresor sisremide bağlı..
 
Öncelikle teşekkür ederim,
RCD değil MRCD kullanılan ürün,
OG ana şaltere bağlı
yük akımı 2000A şuan 1600A ' ya setli ve ortlama 1000 - 1200 A faz başı yük çekiyor.
Şalterin bağlı olduğu 12-13 ADP var ve bu ADP'lerin kendi RCD' leri yok.
Yük karakteristlikleri şöyle, 180 endüstriyel robot var ve çoğunluklu punta kaynağı yapılıyor endüktif ağırlıklı diyebiliriz.
Yüksek güçlü motor az bulunmakta..
ilave 2 ad. 160 kw ve 2 ad. 75 kw kompresor sisremide bağlı..

OG referanslı kompanzasyonla karıştırıyor olabilirsiniz. çünkü, OG tarafından artık akım kontrolü teknik olarak mümkün değil.

sadece ana şaltere bağlı RCD (MRCD) ile tam koruma sağlayamazsınız. çalışmanızın kesintiye uğramasını istemiyorsunuz fakat alt yapınız da gerektiği biçimde yapılandırılmamış. lokal rcd'ler yerleştirip seçicilik de sağlarsanız hem arıza alanını kısıtlamış olur hem de çalışma genel bi kesintiyle aksamış olmaz.

yük karakteristiğiniz harmonik üretecektir. total artık akım ve inrush yüzünden anlık artık akım piklerine neden olacaktır. gerçek bi toprak hatası olmasa da total artık akım açmaya neden olabilir. RCD set değerlerine bakarak koruma sağlanmadığını siz de rahatlıkla anlayabilirsiniz.
 
OG referanslı kompanzasyonla karıştırıyor olabilirsiniz. çünkü, OG tarafından artık akım kontrolü teknik olarak mümkün değil.

sadece ana şaltere bağlı RCD (MRCD) ile tam koruma sağlayamazsınız. çalışmanızın kesintiye uğramasını istemiyorsunuz fakat alt yapınız da gerektiği biçimde yapılandırılmamış. lokal rcd'ler yerleştirip seçicilik de sağlarsanız hem arıza alanını kısıtlamış olur hem de çalışma genel bi kesintiyle aksamış olmaz.

yük karakteristiğiniz harmonik üretecektir. total artık akım ve inrush yüzünden anlık artık akım piklerine neden olacaktır. gerçek bi toprak hatası olmasa da total artık akım açmaya neden olabilir. RCD set değerlerine bakarak koruma sağlanmadığını siz de rahatlıkla anlayabilirsiniz.
Hocam, toprağa kaçak kaynaklı bir durumdan ziyade harmonik bir sorun olduğu söylendi.

2 gün izlemek için cihaz bağlandı. Sonuçları buradan güncellerim.
 

Forum istatistikleri

Konular
133,385
Mesajlar
971,027
Kullanıcılar
459,239
Son üye
ekocaman

Yeni konular

Geri
Üst