Herkese iyi çalışmalar,
Çalıştığım tesiste bir bölgede toprak-nötr arasında yüksek gerilim farkına rastladık. Bu fark oldukça yüksek ve düşük gerilimde çalışan ünitelerin arızalanmasına sebep oluyor.
Ekli dosyayı görüntüle 51157
Bu değerlerin tamamını makineler ve hat çalışırken ölçtüm.
Bölge ana dağıtım panosu ana besleme toprak-nötr arasında 2.5 V fark var.
Alt bölge dağıtım panosu ana besleme toprak-nötr arasında 2.5 V fark var.
Makine panolarının 4ünde de 6-7V arası değişen bir toprak-nötr farkı var. Bu makinelerin tamamına alt bölge dağıtım panosundan ayrı hat çekilmiş. Sorun uzun süreden beri mi var yeni mi oluştu bilgim yok.
Şüphelendiğim şeyler :
1- Makinelerde çay üretildiği için çay akışından kaynaklı statik oluşması
2- Toprak, nötr kablolarının çaplarının yeterli olmaması
3- Fazların dengesiz kullanımı ( ölçüldü fakat tamamında 223 +- 1V civarında yani oldukça yakın )
4- Toprak kaçak akımı
Bu saydıklarıma nasıl aksiyonlar alabilirim. Bunlara ek olarak sorun neden kaynaklanabilir? Teşekkürler...