Merhaba arkadaşlar
Bir okul inşaatında topraklama yapılmamış önce 4 tane bakır çubuk çaktım binanın topraklaması 11 ohm çıktı daha sonra 1,5 metre aralıklarla 4 tane daha çubuk çaktım 7 ohm düşürdüm fakat 2 ohmdan düşük çıkması gerekiyor toprakta sıkıntı var normalde 8 çubuk yeterli olması gerekiyordu toprak çok kuru ve çakıl kum ile doldurulmuş daha önce toprak direncini düşürmek için başka ne yapabilirim fikirlerimizi paylaşırsanız sevinirim.Teşekkürler
topraklamayı toprak direncinin daha düşük olduğu uygun zemin bulabilirseniz orada yapabilirsiniz. galvanizli levhayı etrafına kömür tozu doldurarak toprağa gömebilirsiniz. bulabilirseniz galvanizli otokorkuluk dikmesini bazuka ile çakarak topraklama yapabilirsiniz. otokorkuluk dikmesinden iyi sonuç almıştık.
topraklamayı toprak direncinin daha düşük olduğu uygun zemin bulabilirseniz orada yapabilirsiniz. galvanizli levhayı etrafına kömür tozu doldurarak toprağa gömebilirsiniz. bulabilirseniz galvanizli otokorkuluk dikmesini bazuka ile çakarak topraklama yapabilirsiniz. otokorkuluk dikmesinden iyi sonuç almıştık.
npı 100mm 1.5 metre tek dikme çakmıştık.
Karayolları trafikte çalıştığım için sorun olmamıştı.
npi100 profili karayolları belediyeler ve otokorkuluk firmalarından bulabilirsiniz.
Cubukların üzerine nemli toprak atıp Çubukların mesafesini uzatayım bir de EMo kimyasal dökülebilir diyor uzun vadede sıkını yaşatır mı acaba bilgisi olan var mı
Kaliteli olmak şartiyle,direnç düşürücü malzeme kullanılabilir.Piyasada,kömür tozu gibi uyduruk malzemeler
var,ona dikkat etmeniz gerekir.Paratöner firmalarınca satışı yapılan komponentler daha güvenilirdir.Tuz vs.
gibi malzemenin kullanılması yanlıştır.2 ohm değerini isteyen kim,hangi mevzuata göre istiyormuş ?
Kaliteli olmak şartiyle,direnç düşürücü malzeme kullanılabilir.Piyasada,kömür tozu gibi uyduruk malzemeler
var,ona dikkat etmeniz gerekir.Paratöner firmalarınca satışı yapılan komponentler daha güvenilirdir.Tuz vs.
gibi malzemenin kullanılması yanlıştır.2 ohm değerini isteyen kim,hangi mevzuata göre istiyormuş ?
Ben kimyasala da sıcak bakmadım uzun vadede kontrol gerektirebilir çünkü Topraklamalar Yönetmeliği gereği bina topraklaması 2 ohm altında paratoner topraklaması 5 ohm altında olmalı