Merhaba arkadaşlar
Bir okul inşaatında topraklama yapılmamış önce 4 tane bakır çubuk çaktım binanın topraklaması 11 ohm çıktı daha sonra 1,5 metre aralıklarla 4 tane daha çubuk çaktım 7 ohm düşürdüm fakat 2 ohmdan düşük çıkması gerekiyor toprakta sıkıntı var normalde 8 çubuk yeterli olması gerekiyordu toprak çok kuru ve çakıl kum ile doldurulmuş daha önce toprak direncini düşürmek için başka ne yapabilirim fikirlerimizi paylaşırsanız sevinirim.Teşekkürler
Bir okul inşaatında topraklama yapılmamış önce 4 tane bakır çubuk çaktım binanın topraklaması 11 ohm çıktı daha sonra 1,5 metre aralıklarla 4 tane daha çubuk çaktım 7 ohm düşürdüm fakat 2 ohmdan düşük çıkması gerekiyor toprakta sıkıntı var normalde 8 çubuk yeterli olması gerekiyordu toprak çok kuru ve çakıl kum ile doldurulmuş daha önce toprak direncini düşürmek için başka ne yapabilirim fikirlerimizi paylaşırsanız sevinirim.Teşekkürler