Sn.nazmi,eskiden sizin aradığınız şekilde;işletme,koruma,paratoner için ayrı ayrı değerler vardı.Şu anda yürürlükte olan topraklamalar yönetmeliğinde durum böyle değil.Topraklamanın yapıldığı yere göre,mevcut toprağın spesifik direncine topraklayıcının tür ve boyutuna göre hesap edilmesi gerekiyor.Bencede en az şu boyutta şu omajda şeklinde tablo olmalıdır.Çünkü pratikte buna ihtiyaç var.
topraklamada istenilen dirençin 1 ohm dan düşük olmasıdır........
notr toprak arası 1 volt un altında olmalıdır....
Alçak gerilim gL-sigortaları | Hat koruma anahtarları [SUP]1)[/SUP]( düzenleri) ve kesiciler [SUP]1)[/SUP]in ani açmanın kontrolü için I[SUB]a[/SUB] ve Z[SUB]s[/SUB] değerleri | |||||||||||
I[SUB]n[/SUB] (A) | I[SUB]a[/SUB] (A) | R[SUB]A[/SUB] U[SUB]L[/SUB]=50V için (W) | R[SUB]A[/SUB] U[SUB]L[/SUB]=25V için (W) | I[SUB]a[/SUB]=5 I[SUB]n[/SUB] (A) | R[SUB]A[/SUB] U[SUB]L[/SUB]=50V için (W) | R[SUB]A[/SUB] U[SUB]L[/SUB]=25V için (W) | I[SUB]a[/SUB]=10 I[SUB]n[/SUB] (A) | R[SUB]A[/SUB] U[SUB]L[/SUB]=50V için (W) | R[SUB]A[/SUB] U[SUB]L[/SUB]=25V için (W) | I[SUB]a[/SUB]=15 I[SUB]n[/SUB] (A) | R[SUB]A[/SUB] U[SUB]L[/SUB]=50V için (W) | R[SUB]A[/SUB] U[SUB]L[/SUB]=25V için (W) |
2 4 6 10 16 20 25 32 35 | 9,5 19 28 48 70 86 115 150 173 | 5,26 2,63 1,8 1,04 0,714 0,581 0,435 0,333 0,289 | 2,63 1,32 0,893 0,521 0,357 0,291 0,217 0,167 0,145 | 10 20 30 50 80 100 125 160 175 | 5,0 2,5 1,7 1,0 0,63 0,50 0,40 0,31 0,29 | 2,5 1,25 0,83 0,50 0,32 0,25 0,20 0,16 0,14 | 20 40 60 100 160 200 250 320 350 | 2,5 1,25 0,83 0,50 0,31 0,25 0,20 0,16 0,14 | 1,25 0,63 0,41 0,25 0,16 0,13 0,10 -- -- | 30 60 90 150 240 300 375 480 525 | 1,7 0,83 0,56 0,33 0,21 0,17 0,13 0,10 0,09 | 0,83 0,41 0,28 0,16 0,10 -- -- -- -- |
[SUP]1)[/SUP] Hat koruma anahtarları ve kesiciler için I[SUB]a[/SUB] değerleri, I[SUB]n[/SUB]nin katı olarak ilgili standartlardan veya imalatçı karakteristiklerinden alınır ve standartlarda belirtilen toleranslar göz önünde tutularak işletme elemanlarının gövdesine ait topraklama direnci R[SUB]A[/SUB] bulunur. Örnek : Kesicilerde, + % 20 sınır toleransla ve U[SUB]L[/SUB]=50 V için işletme elemanlarının gövdesine ait topraklama direnci R[SUB]A[/SUB]nın bulunması : a) Gecikmesiz açma için gerekli kısadevre akımı : 100 A b) + % 20 olarak alınan sınır toleransla kısadevre akımı : 120 A c) R[SUB]A[/SUB] = (50 V / 120 A) = 0,417 W Ani açmanın kontrolu için yeterli yaklaşıklıkla a.a. 50 Hz için aşağıdakiler kullanılabilir : a) I[SUB]a[/SUB] = 5 I[SUB]n[/SUB] B karakteristikli (eskiden L karakteristikli), ilgili standartlara uygun hat koruma anahtarları için b) I[SUB]a[/SUB] = 10 I[SUB]n[/SUB] C karakteristikli (eskiden G ve U karakteristikli, koruma anahtarları), ilgili standartlara uygun hat koruma anahtarları için - Uygun ayarlanması durumunda ilgili standartlara (örn.DIN VDE 0660, Kısım 101 vb) kesiciler c) I[SUB]a[/SUB] = 15 I[SUB]n[/SUB] - İlgili standartlara (örn.DIN VDE 0660, Kısım 102 ve Kısım 104 vb) motor yolvericileri, - Uygun ayarlanması durumunda ilgili standartlara (örn. DIN VDE 0660, Kısım 101 vb) kesiciler |
Topraklama direnci | Anma hata akımı | I[SUB]D[/SUB][SUB]n[/SUB] | mA | 30 | 300 | ||
İşletme elemanlarının gövdelerinde ölçülen izin verilen en büyük topraklama direnci | R[SUB]A[/SUB] | U[SUB]L[/SUB]=50 V için | 1666 | 166 | |||
U[SUB]L[/SUB]=25 |
| 83 |