Cevabınız için teşekkür ederim; ben yazınızdan bu yazdıklarınızı anlayamadığım için, açıklayıcı oldu. Ama atıf yaptığınız kitabı hazırlayanlar, ya konuya vakıf değillermiş, ya da tam olarak açık bir şekilde ifade edememişler. Şunu deselerdi, "diğer yüklerin elektrik topraklama hatlarıyla doğrudan bağlantı içinde olmamaları gerek" veya "eşpotansiyel baradan, kolon hattına devam eden topraklama hattı yerine, doğrudan eşpotansiyel baradan bir topraklama hattı ile irtibatlandırılması gerek" veya benzeri ifadeler, anlardım.
Doğalgaz, kazan, vb. ögelerin metalik kısımları da, ya eşpotansiyel bara ya da eşpotansiyel kuşaklama ile irtibatlandırılmalıdır. Yoksa, diğer topraklama sistem(ler)i üzerinden toprağa akan hata akımları sebebiyle meydana gelen, çevrim akımları bu ayrı topraklama hattı üzerinden, korunması gereken öge üzerinde gerilim oluşmasına sebep olur.
Buradaki gibi, yapı dışına konumlandırılacak olan unsurların, kendilerine ait bir temel topraklama sisteminin bulunması, mevzu bahis alandaki diğer yapıların temel topraklamalarıyla da bağlanması şeklinde bir eşpotansiyel kuşaklama sisteminin teşkil edilmesinin esas olduğunu biliyorum; en azından standartlardan öğrendiğim bu şekilde ki, bence de uygun olan bu şekildeki bir sistem tasarımıdır.