Merhaba.Bu ayrı binada çalışacak kat kaloriferiniz doğalgaz dönüşümlü ise (fuel-oil de kullanmıyorsa) doğalgazın "İç Tesisat Yönetmeliği" hükümleri devreye de girer.Bu yönetmelikte yani "Kuvvetli ve Zayıf Akımlar İç Tesisat Yönetmeliği"nde de,doğalgaz borularının ve brülör kazanının ayrı bir toprak hattının mutlaka ayrı olarak başka bir topraklama hattı yapılarak çekilmesi zorunluluğu vardır,yani binanın
Elektrik için olan toprak hattından tam bağımsız olması gerektiği şartı vardır.(Doğalgazın gaz-gaz ve gaz-boru iç sürtünmesinden dış borularında oluşan statik elektriğin yangın veya patlama riskine karşı)
Fuel-oil ile çalışan (Doğalgaz dönüşümü yapılmamış olan) normal bir kat kaloriferi ise ayni kombi topraklamasında da olduğu gibi,yani topraklı fişin aynı binada çekilen bina elektrik tesisatının toprağından gelenle bu topraklı prizden toprak iletkeni ile topraklanmasında bir mahsur yoktur.Kolay gelsin.