Sorunun cevapsız kalmış olması, projelerde bu konuda hata yapıldığını gözlemlemiş olmam ve bu hata nedeniyle gereksiz yüksek kesitler kullanılarak maliyetlerin artırılmış olması nedeniyle ekteki tabloyu paylaşmam elzem olmuştur.
Görüldüğü üzere yönetmeliğimizde yer alan kesit ile NEC'te yer alan kesitler arasında farklılıklar vardır. Bu durumda hangisi doğrudur?
Topraklama iletkenin kesiti hata akımının büyüklüğü ve süresine bağlıdır. Hata akımının büyüklüğü kısadevre akımının hesabıyla, süreside koruma elemanının açma süresi ile alakalıdır. Her zaman derim mühendisliği standardize etmeye çalışırsanız çok çelişkilere maruz kalırsınız.
Formülü yazamadım ama ifade edeyim ..
Akımın karesi x Zaman (enerji )< kablo sabiti x kablo kesiti
yani sağda bulduğumuz değer soldaki enerji miktarından büyük olmalı veya eşit..
mekanik dayanıklılıkda işin içine girince sabit değerli tablolar ortaya çıkıyor..
şöyle deniyor;
0.1 saniyeden düşük zaman ve 63 A den düşük akımlarda en az 1.5 mm2 deniyor ama tabi
bu kadar düşük kesit kullanılmaz..
vakti olanlar belli kısa devre akımlarında ve artan sürelerde(0.1 -5 saniye arası için)sabit kesit üzerinde harcanan enejiye kablonun dayanıp dayanmayacağını hesaplayabilir..
benim sorum şu;
örneklerde 5 saniye için kullanılıyor ama yukarıdaki formül 5 saniyeye kadar süreler için geçerli mi?