Arkadaşlar,
Ben de bir HES topraklama projesini inceliyorum. HES konusunda tecrübem olmadığı için anlayamadım . Santral binası topraklama ağı, kuyruk suyu topraklama iletkenleri ve farklı kotlar için farklı ağlar tanımlamışlar.Farklı kotlar için toprak dirençlerini hesaplayıp hepsini paralel bağlamışlar. Tesiste maksimum kısa devre akımı 900 A iken bir kısa devre durumunda santral binası ağından akan akım 30 A olarak görünüyor, dolayısıyla adım ve dokunma gerilimleri de tehlikeli sınırın altında kalmış oluyor. Bu doğru bir hesaplama yaklaşımı mıdır?.Her bir kottaki ağ farklı topraklama elektrodlarıyla mı bağlanır?Aksi durumda bunları birbirine paralel miş gibi düşünmek mümkün müdür?