Topraklama kaç ohm olur?



@sami inci, kullanmış olduğunuz formül en alttaki formül olmuş oldu.
Bu durumda temel topraklamasının direnç hesabını yaparken,

eğer tek göz ise;
formülünü

gözlere bölünmüşse,


formülü kullanacağım.

ama bazı projelerdeki hesaplara bakıyorum öyle yapılmamış. Mesela 300 kişilik bir pansiyonun topraklama projesindeki hesap cetveli şöyle;



Bu hesabın olduğu topraklama autocad projesinde bina temeli gözlere bölünmüş ancak yukarıdaki hesap tablosuna baktığımda,

1- gözlü topraklayıcı için olan formülü kullanmamış,
2-temel topraklamasında kullandığı galvaniz şeridi, şerit topraklayıcı hesabında kullanmış, neden gözlü topraklayıcı yada temel topraklayıcı direnç formülünü kullanmamış?
3-projede birde temel topraklaması dışında binayı çevreleyen 50 mm2'lik bakır var. o bakırın geçiş direncini yukarıdaki çevre topraklaması bakır iletkeni direnci kısmında yapmış. Bu çevre topraklaması dediği halka yada ring topraklaması değil mi?
4-Temel topraklaması galvaniz iletken direnci 0,55 ohm çıkmış iken, neden ekstradan 13 adet çubuk ve 315 metre 1x50'lik bakır iletken kullanılmış.?

yorumlarmısınız?
 
Sadece,4 nolu sorunuzu cevaplayım.13 adet çubuk,kopyalayıp yapıştırdığı projede vardır ! Hiçbir ad altında( çevredeki anadır,ilave çubuklar babadır vs gibi ) ilaveye lüzum
yoktur.Temel topraklamanın < 166 ohm olması yeterlidir.Bunun dışındaki uygulamalar israftan başka birşey değildir.
 
@sami inci, formüllerin hepsinin hangi durumda kullanıldığını tam anlayamadım hala, yardımcı olursanız memnun olurum, emonun sitesindeki formüller şunlardı.



bu formüllerden en alttaki gözlü topraklayıcı için olan formülü benim sorumda kullandık.

http://www.emo.org.tr/ekler/84cbd6d247cb9fc_ek.pdf?tipi=2&turu=X&sube=14
adresinde de benim örneğe benzer durumu buldum.



Eğer tek gözlü ise,
formülünü kullanırım demiştim yukarıda ama tek göz için hesabı şu şekilde yapmış,



yani halka(ring) topraklayıcı formülünü kullanmış.

Temel topraklama formülü bu. Bunu niye kullanmamış yada bu formülü nerede hangi durumda kullanıyoruz?


Acaba tüm formülleri doğru şekilde nasıl kullanacağımı öğreten bir kaynak belgeniz var mı?
 
Topraklamalar yönetmeliği ve Sn. Prof.İsmail Kaşıkçı hocanın kitaplarından yararlanabilirsiniz.
 
Topraklamalar yönetmeliği .... yararlanabilirsiniz.

Bu yönetmelik açıklayıcı değil sanırım, 2 projeden aldığım hesap örnekleri aşağıda,



180 metre 50 mm2 örgülü iletken kullanılmış
metresi 23.86 TL^den 23,86*180=4294,8 TL

3,5 metrelik çubuktan 8 tane kullanmış
tanesi 351 TL'den 8*351=2808 TL

toplamda 4294,8+2808=7102,8 TL(Bu bedel gereksiz bir bedelmidir)




450 metre 50 mm2 örgülü iletken kullanılmış
metresi 23.86 TL^den 23,86*450=10737 TL

3,5 metrelik çubuktan 11 tane kullanmış
tanesi 351 TL'den 11*351=3861 TL

toplamda 10737+3861=14598 TL (Bu bedel gereksiz bir bedelmidir?

2. örnekte matemetik hesap hatası da var.

Sn. Prof.İsmail Kaşıkçı hocanın kitaplarından yararlanabilirsiniz.


Buna da şimdi ulaşma imkanım yok. Acaba şu formüllerin sırayla hangi durumlar için kullanılacağını açıklayabilirmisiniz?
 
Telefonunuza,play stordan " Toprak direnci
hesaplayıcı " programını indirirseniz,eksik bilgi ve tereddütleriniz gider.Yönetmeliğin
açıklayamadığı ! şeyi,benim açıklamamda
zor olsa gerektir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…