elektrisyenlik
Üye
- Katılım
- 23 May 2016
- Mesajlar
- 68
- Puanları
- 1
- Yaş
- 43
@sami inci, kullanmış olduğunuz formül en alttaki formül olmuş oldu.
Bu durumda temel topraklamasının direnç hesabını yaparken,
eğer tek göz ise;
gözlere bölünmüşse,
formülü kullanacağım.
ama bazı projelerdeki hesaplara bakıyorum öyle yapılmamış. Mesela 300 kişilik bir pansiyonun topraklama projesindeki hesap cetveli şöyle;
Bu hesabın olduğu topraklama autocad projesinde bina temeli gözlere bölünmüş ancak yukarıdaki hesap tablosuna baktığımda,
1- gözlü topraklayıcı için olan formülü kullanmamış,
2-temel topraklamasında kullandığı galvaniz şeridi, şerit topraklayıcı hesabında kullanmış, neden gözlü topraklayıcı yada temel topraklayıcı direnç formülünü kullanmamış?
3-projede birde temel topraklaması dışında binayı çevreleyen 50 mm2'lik bakır var. o bakırın geçiş direncini yukarıdaki çevre topraklaması bakır iletkeni direnci kısmında yapmış. Bu çevre topraklaması dediği halka yada ring topraklaması değil mi?
4-Temel topraklaması galvaniz iletken direnci 0,55 ohm çıkmış iken, neden ekstradan 13 adet çubuk ve 315 metre 1x50'lik bakır iletken kullanılmış.?
yorumlarmısınız?