Topraklama sisteminin bakımını ve ölçümlerini aşağıda anlatıldığı şekilde dikkatliceyapınız.

Topraklama sistemi bakımı

Topraklama tesisatını toprak elektrotuna (toprak elektrotu olarak genelde
toprağa gömülmüş olarak levha, şerit, boru ve çubuk kullanılır) bağlantı
iletkeninden itibaren gözle kontrol ediniz,

Toprak elektrotuna bağlanan topraklama iletkenini toprak altında
50cm’ye kadar kopma, kırılma ve korozyon gibi istenmeyen durumlar
yönünden kontrol ediniz ve gerekli tedbirleri alınız,

Bütün topraklama baralarını ve tellerini kontrol ederek sağlam ve iyi
durumda olduğundan emin olunuz,

Topraklama bağlantılarını ve klemensleri kontrol ederek gevşek olanları
sıkınız,

Akım ve gerilim trafolarının sekonder devrelerinin topraklanmış olmasına
dikkat ediniz,

Topraklama tesisatının tamamını kontrol ederek iyi durumda olduğunu
görünüz.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Doğrudur ama, yine de boya, kimya ve akaryakıt tesisleri için resmi kurumlar bu kontrollerin EMO yada akredite olmuş bir firma tarafından yılda en az bir kere yapılmasını ve dokümante edilmesini istemektedir.
 