Şu an çalıştığım şantiyede üzerinde "earthing transformer" yazan bir trafo var.
Plakasında sadece primer gerilimi yazıyor. Sekonder gerilimi ve gücü yok.
Bu trafonun ne işe yaradığı konusunda bir fikri olan var mı acaba?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
topraklama trafosu daha cok 380/33.6kV sistemlerde kullanılan trafodur. Söyle bahsedeyim yüksek gerilimde kullandıgımız 154/34.5kV güç trafolarının baglantı grubu YNyn0'dır. Yani sekonder tarafı direnç üzerinden topraklıdır.. hrhangi bir faz toprak arızasında arıza akımının sınırlandırılması icin direnç üzerinden topraklanır.
Yukarıda da bahsettigim gibi 380/33.6kV yada benzer sekilde YNd baglantı grubuna sahip olan güç trafolarında sekonder kısım ücgen baglantı oldugu icin burada yapay bir nötr direnç oluşturmanız gerekir ..bu yapay notr direnç de topraklama trafosu dedigimiz trafolarla yapılmaktadır.
 