topraklama trafosu daha cok 380/33.6kV sistemlerde kullanılan trafodur. Söyle bahsedeyim yüksek gerilimde kullandıgımız 154/34.5kV güç trafolarının baglantı grubu YNyn0'dır. Yani sekonder tarafı direnç üzerinden topraklıdır.. hrhangi bir faz toprak arızasında arıza akımının sınırlandırılması icin direnç üzerinden topraklanır.
Yukarıda da bahsettigim gibi 380/33.6kV yada benzer sekilde YNd baglantı grubuna sahip olan güç trafolarında sekonder kısım ücgen baglantı oldugu icin burada yapay bir nötr direnç oluşturmanız gerekir ..bu yapay notr direnç de topraklama trafosu dedigimiz trafolarla yapılmaktadır.