Topraklama

e1l2k3t4

Üye
Katılım
15 Şub 2019
Mesajlar
70
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba kolay gelsin şimdiden hepinize,
Benim topraklama konusunda birkaç sorum olacak, cevaplarsanız çok sevinirim,
1- Kırsal alanda Direk tipi trafodan uzak noktalarda ve farklı yerlerde beslenen motorlar olsun,
şimdi trafoda işletme ve koruma topraklaması yaptım, peki motorlara
-3faz+toprak mı götürecem
-3faz+toprak+Motorun olduğu yerde götürdüğüm pe'ye kazık çakmam gerekir mi ?
-3faz götürüp toprak kazığını orada mı çakmam lazım?
veya nasıl olmalı, nedenleriyle yazarsanız sevinirim. Teşekkürler.
 
nötrü tek fazlı priz ve aydınlatma için götürdüm bunun yerine 380/220 trafoda kullanabilirdim ama mantık olarak , 3faz+pe götürmem mantıklı mı elimde bir tane proje vardı orada 3faz+pe götürmüş pe yi topraklamamışç
 
Topraklama direncinin en düşük mertebede olması gerekir bu nedenle en kısa yoldan topraklama uygundur. TT Sistemde T harfi Terra yani toprak demektir.
1.T harfi Bir noktanın toprağa doğrudan bağlanması, başka bir ifadeyle şebekenin bir noktasının örneğin yıldız noktasının topraklanmasını gösterir.
2.T harfi Güç Sisteminin herhangi bir noktasının topraklanmasından bağımsız olarak açıktaki iletken bölümlerin elektriksel olarak doğrudan toprağa bağlanmasını gösterir.

Sorularınıza tek tek cevap isterseniz;
1- Toprak hattı götürülmeyecek.
2- Motora yakın noktada kazık çakıp topraklama yapacaksınız.
3- Evet
 

Ekli dosyalar

  • tt.jpg
    23.7 KB · Görüntüleme: 9
Son düzenleme:
Yorumunuz için teşekkür ederim ama ben buu sormamıştım tam olarak, arıza anında adım temas ve dokunma gerilimi ile alakalı diye düşünüyorum, tam emin değilim
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…