seha_elektrik ' Alıntı:
ya arkadaşlar neden işin çakallıklarını sölüyorsunuz
Bahsettiğim işin çakallığı değildir. Eşpotansiyel Dengeleme hakkında bilginiz var mı bilmiyorum.
Ayrıca mesajımda da demişim ki :
Levha-kazıktan önce şunu bir deneyin:
Hem temel topraklaması yapılırken, yerleştrilen galvanizli şeritler temel demirleriyle birleştirilir, potansiyel dengeleme barasına irtibatlandırılır zaten. Bilginize.
YÖNETMELİĞİ BİR OKUYUN ÖNCE!!!
https://i.kontrolkalemi.com/7/topraklama_yon_kisim_1.pdf
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği (1.Kısım)
BİRİNCİ BÖLÜM
...
...
b) Topraklamaya ilişkin tanımlar:
24) Potansiyel dengelemesi: Potansiyel farklarının ortadan kaldırılmasıdır. Örneğin, koruma iletkenleri ile
iletken borular ve iletken yapı bölümleri arasında ya da bu borularla yapı bölümleri arasındaki potansiyel farklarının giderilmesi amacıyla yapılan düzenlemelerdir.
...
...
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Alçak Gerilim Tesislerinde Topraklama
Alçak Gerilim Tesislerinde Dolaylı Temasa Karşı Koruma
2) Potansiyel dengeleme:
i) Ana potansiyel dengeleme: Her binada, aşağıdaki iletken bölümler
potansiyel dengeleme hattına bağlanmalıdır.
- Ana koruma iletkeni,
- Ana topraklama iletkeni ve ana topraklama bağlantı ucu,
- Gaz, su gibi bina içindeki besleme sistemlerine ilişkin metal borular,
-
Yapısal metal bölümler, uygulanabiliyorsa merkezi ısıtma ve
iklimlendirme sistemleri.
Bina dışından başlayan bu gibi iletken bölümler, mümkün olduğunca bina
içinde, girişlerine yakın noktalarında irtibatlandırılmalıdır.
...
...