Anahtar hattından topraksız priz yaptım ve çamaşır makinasının fişini de bu prize taktım hep bu şekilde kullanacağım
Elektrik kazası açısından sıkıntı yaratır mı topraksız olması ve makinaya zarar verir mi arkadaşlar?
 
Anahtar hattından topraksız priz yaptım ve çamaşır makinasının fişini de bu prize taktım hep bu şekilde kullanacağım
Elektrik kazası açısından sıkıntı yaratır mı topraksız olması ve makinaya zarar verir mi arkadaşlar?

çamaşır makinası, bulaşık makinası, buzdolabı gibi makinalar dan artık akım meydana gelir daire panosuna kaçak akım rölesi bu yüzden konur bu röle artık akımları toplar 30 mA toplamda görünce atar elektriği keser
1. siz makinanızı topraklamadığınızdan artık akımdan çarpılma riskiyle karşı karşıyasınız
2. anahtar linyeleri 2,5 sortileri ise 1,5 mm2 nya kablo ile çekilir çamaşır makinası ise daire panosundan tek linye halinde 2,5 mm2 nya kablo ile çekilir. siz makinanızı 1,5 luk aydınlatma sortisine bağladığınızdan bu kabloyu yakma riskiyle karşı karşıyasınız (çamaşır makinaları 2500w çeker)
3. topraksız kullandığınızdan çarpılma riskiniz çok fazla
4. taktığınız anahtar hattının sigortası 10A dayanır çamaşır makinaları için 16A sigorta kullanılır muhtemelen 10A sigortaya önceki ve sonraki kabloya ısınma yüzünden zarar görme ihtimali yüksek

ilk aklıma gelenler bunlar
 
Anahtar hattından topraksız priz yaptım ve çamaşır makinasının fişini de bu prize taktım hep bu şekilde kullanacağım
Elektrik kazası açısından sıkıntı yaratır mı topraksız olması ve makinaya zarar verir mi arkadaşlar?
Dairenizde kaçak akım rölesi varmı veya topraklama ?
Yoksa
Dairenizdeki prizler de yaptığınız aynısı konumda.
Varsa topraklı hale getirmek.
 
Dairenizde kaçak akım rölesi varmı veya topraklama ?
Yoksa
Dairenizdeki prizler de yaptığınız aynısı konumda.
Varsa topraklı hale getirmek.
Kaçak akım rölesi var
JPEG_20201205_170646_1473498206707531296.jpg


çamaşır makinası, bulaşık makinası, buzdolabı gibi makinalar dan artık akım meydana gelir daire panosuna kaçak akım rölesi bu yüzden konur bu röle artık akımları toplar 30 mA toplamda görünce atar elektriği keser
1. siz makinanızı topraklamadığınızdan artık akımdan çarpılma riskiyle karşı karşıyasınız
2. anahtar linyeleri 2,5 sortileri ise 1,5 mm2 nya kablo ile çekilir çamaşır makinası ise daire panosundan tek linye halinde 2,5 mm2 nya kablo ile çekilir. siz makinanızı 1,5 luk aydınlatma sortisine bağladığınızdan bu kabloyu yakma riskiyle karşı karşıyasınız (çamaşır makinaları 2500w çeker)
3. topraksız kullandığınızdan çarpılma riskiniz çok fazla
4. taktığınız anahtar hattının sigortası 10A dayanır çamaşır makinaları için 16A sigorta kullanılır muhtemelen 10A sigortaya önceki ve sonraki kabloya ısınma yüzünden zarar görme ihtimali yüksek

ilk aklıma gelenler bunlar
Çok açıklayıcı teşekkürler Bülent bey [emoji1690]
 
uzaktan yardım zor .
tesisatın içeriği ? ( boru kablo geçişleri , buat ) bilinmiyor .
siğorta kutusunda bir adet boşluk var 16 amper B tipi siğorta ekleme ?
borulardan 2.5mm2 kablo geçme sorunu durumu ?

kolay gelsin sağlıcakla kalın .
 