Kaçak akımın değerlendirilebilmesi için.tüm faz iletkenlerinin ve nötr iletkeninin aynı akım trafosundan
( toroid şeklindeki ) geçmesi gerekir.Merlin Gerin 56054 referans nolu toroidi ( 470*160 mm ) gözden
geçirdinizmi?Açtırma bobini,bazı şalterlerde standart olarak bulunan,bazı şalterlere sonradan takılan yardımcı parçadır.Mekanikte vardır da elektronikte yoktur gibi birşey olmaz,olmayan şalterlere sonra-
dan takılabilir.Bu tip yüksek akımlarda,toroidli koruma yerine,şalterin kendisini baştan toprak kaçak mo-düllü şalter olarak seçme imkanı var.Siz şalteri koyduğunuza göre bu fırsat kaçmış.Sizin derdinizi 56054
çözebilir gibi (içerisinden 75 adet 240 mm2 NYY geçebiliyor ) geliyor bana.