Şartnamenin eski olması,insanları kolaycı-
lığa yönlendiriyor.Müsaade edilen güç
1600 kva dır.Sigorta ile trafonun pratikte
korunması imkansızdır.Sigortalı yük kesi-
cisi ile korumada,sigortanın atması halin-
de,içinden çıkacak pimin,3 fazıda kesecek
bir mekanizmayı çalıştıracağı varsayılır.Bu
varsayım,pratikte hiç olmaz.Ayrıca,trafola-
rın,% 10 aşırı yükle sürekli yüklenebilir ol-
duğu kabul edilir.Koruma yapacağı sigor-
ta ise,asgari 1,6xİn olarak seçildiğinden,
trafo kebap olduktan sonra ancak sigorta
atar.
Sonuç olarak : İmkan dahilinde,tüm trafo
korumalarını sekonder ( akü devresini iyi
takip etmek şartiyle ) koruma yapmak ge-
rekir.