Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Sayaç ag den ölçüyor ise yansımaz sadece her faturadan alınan kayıp-kaçak bedeli alınır,ama sayaç og de ise hem boşta kayıp hemde yükte kayıp faturanıza yansır...
Ölçümü YG'den olan trafolarda trafo kayıpları için faturalandırma yapılmamaktadır.Trafonun boştaki,yükteki tüm kayıpları zaten ölçülebilmektedir.
Alçak gerilimden ölçüm yapıldığında;trafonun büyüklüğüne bağlı bakır,demir kayıpları ile bağlantı noktasına kadar olan hat kaybı endekse ilave edilerek faturalandırılmaktadır.
Sayaca giden ölçü trafoları , ag yemi og. yemi bağlı bunu bilmelisiniz , ag ye bağlıysa agden ölçüyor og bağlıysa og den .Veya sistemde ölçü hücresi varmı .
Sayaç üzerinde nominal gerilimi yazar. Bu değer 3x220/380V ise sayaç AG'den, 3x58/100V ise OG'den ölçüm yapar bir.
İkincisi, akım ve gerilim trafoları primer devrede (OG tarafında) olur. Üç adet OG akım trafosu üç adet de gerilim trafosu bulunur OG hücre içerisinde. AG de ise sayacın bulunduğu yerde üç adet akım trafosu olur sadece.
Sekonder tarafı boşta,yani yüklü olmayan bir trafo (Sekonder devre sargısı ile primer devre sargısı,nüveyle tam kuplajdayken) sadece kendi trafo kayıplarını karşılayacak kadar küçük bir güç çeker.Çektikleri bu güç ise,trafonun cos fi (Güç çarpanı) değeri,eğer 1'e çok yakınsa daha az,1'den çok uzaksa daha fazla boştayken güç çekmiş olur.Sözgelimi cos fi=0.88 olan bir trafo,cos fi=0.95 olan bir trafodan sekonderi boştayken daha fazla akım (Güç) çeker.Cos fi değerinin iyi olması boştayken çekilen gereksiz gücü azaltır.
Çekilen güç de,ayrıca nüvede çelik saçlar arasında boşluk bulunmamasına,silisli saçların histerezis malzeme yapısına,yani kalitesine,nüvenin primer ve sekonder sargılarını tam içine alan,yani tam kuplajı sağlayıp da yapacak bir konstrüksiyonla imal edilmesine,frekans değerinin her zaman anma frekans değerinde sabit kalmasına,voltajın da her zaman anma gerilim değerinde sabit kalmasına,vb.birçok etmene doğrudan bağlıdır.Kolay gelsin.
Tedaş şartnemelerine göre 400 kVA trarafo gücüne kadar olan trafolarda AG den ölçüm yapılabilir daha büyük trafolarda OG de ölçüm yapılır. AG den yapılan ölçümlerde belli bir oranda tarafo kaybı ilave edilir.