Trafo etiketinde ki hesaplar?

enywer

Üye
Katılım
27 Mar 2007
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar çift sargılı bi trafo üzerindeki etiket bilgileri şöyledir;
sekonder tarafı için
güç 3150 kva, volt 950v, akım 1914 a(her iki sargı için aynı değerler)
primer tarafı için
kademe şalteri 2 de iken
volt 31500v akım 115 a
trafo gücü toplamda 6300 kva

bu durumda s=u*ı oldugundan primer tarafı için
s=31500*115=3622500va????
sekonder tarafı için
s=950*1914=1818300va???

bu değerlere göre nerde hatalıyım? bilgisi olan arkadaslar yardımcı olurlarsa sevinirim şimdiden tesekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
En sevdiğim sayı olan karekök3'ü unutmuşsun:

Primer Tarafı
S=1,7321.U.I
S=1,7321.31500.115
S=6274,5kVA
Verim %99,6 ise
S=6300kVA

Sekonder Tarafı
S=1,7321.U.I
S=1,7321.950.1914
S=3149,5kVA
 