Trafo etiketinde ki hesaplar?

enywer

Üye
Katılım
27 Mar 2007
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar çift sargılı bi trafo üzerindeki etiket bilgileri şöyledir;
sekonder tarafı için
güç 3150 kva, volt 950v, akım 1914 a(her iki sargı için aynı değerler)
primer tarafı için
kademe şalteri 2 de iken
volt 31500v akım 115 a
trafo gücü toplamda 6300 kva

bu durumda s=u*ı oldugundan primer tarafı için
s=31500*115=3622500va????
sekonder tarafı için
s=950*1914=1818300va???

bu değerlere göre nerde hatalıyım? bilgisi olan arkadaslar yardımcı olurlarsa sevinirim şimdiden tesekkürler
 
En sevdiğim sayı olan karekök3'ü unutmuşsun:

Primer Tarafı
S=1,7321.U.I
S=1,7321.31500.115
S=6274,5kVA
Verim %99,6 ise
S=6300kVA

Sekonder Tarafı
S=1,7321.U.I
S=1,7321.950.1914
S=3149,5kVA
 