Merhaba arkadaşlar.elimizde 15 kw gücünde trifaze çalışan bir asenkron motor olduğunu düşünelim.bu motorun tam yükte dağıtım trafosundan çektiği gücü kva cinsinden nasıl hesaplarız.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Tam yükte motorun çektiği akımı pens ampermetre ile ölçün. Fazlar arası gerilimide ölçün. Formülde yerine koyun;

S=1,732xUxI
 
S=KÖK3xUxI P=KÖK3xUxIxCosf S= P/Cosf
Birimler ;
S (Görünür Güç) :VA
P (Aktif Güç) : W
U (Gerilim) : V
Cosf : Motor üzerindeki
 
Merhaba arkadaşlar.elimizde 15 kw gücünde trifaze çalışan bir asenkron motor olduğunu düşünelim.bu motorun tam yükte dağıtım trafosundan çektiği gücü kva cinsinden nasıl hesaplarız.
yaklaşık olarak 15/0.8=18.75kva
 
Sn Canercetiner7'nin verdiği formülasyon işin teorik kısmı olup doğrudur benim verdiğim hesaplamada işin uygulama kısmıdır.
Elektrik motorlarının etiketinde yazan güç mil gücüdür etiketteki verim değerine göre elektriksel güç bulunur sonrada cosfi ile şebekeden çekilen görünür güç (kVA-VA) bulunur. Çamaşır makinesi çalışırken cosfi değeri ölçülmeli(ısıtıcı devreye girdiğinde cosfi değişir) yada sn rezistans'ın dediği gibi yaklaşık 0,8 alırsın.
Tekfazda;
S=UxI
P=UxIxcosfi
S=Pxcosfi
 
cosfi değeri olmayan alıcılarda durum nasıldır örneğin 100 wattlık lamba diyelim.
 
Akkor flamanlı lamba gibi, çamaşır makınası su ısıtıcı rezıstansı, elektrikli sobalar omıik yük sınıfına girer ve cosfi 1 olarak kabul edilir.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…