Arkadaşlar, nötru topraklli olmayan 35/0,4 kv trafo. Trafo yük altında olctugum degerler.
U(ABC)=380V, U(An, Bn, Cn) = 220V.bunlar normal değerler, ama gövde arası olctugumde alinan değerler :
U (nötr-gövde) = 120 V
U (A-gövde) = 380 V
U (B-gövde )= 240 V
U (C-govde) = 120 V
Bir daha belirteyim ki trafo nötru trafo gövdesine topraklı değil.
Sorun ne ola bilir? Trafo yük altında olctugum degerler ustdeki
Arkadaşlar, nötru topraklli olmayan 35/0,4 kv trafo. Trafo yük altında olctugum degerler.
U(ABC)=380V, U(An, Bn, Cn) = 220V.bunlar normal değerler, ama gövde arası olctugumde alinan değerler :
U (nötr-gövde) = 120 V
U (A-gövde) = 380 V
U (B-gövde )= 240 V
U (C-govde) = 120 V
Bir daha belirteyim ki trafo nötru trafo gövdesine topraklı değil.
Sorun ne ola bilir? Trafo yük altında olctugum degerler ustdeki
Koruma topraklaması değerini ölçtün mü yada koruma topraklaması bağlı mı ? Trafo nötürü trafo gövdesine bağlanmaz zaten kapalı iletkenle ayrı olarak topraklanır.
Koruma topraklaması degerini de olctim. 0,025 Ohm. Normal deger. Nötru torpakli trafolarda nötr gövdeye bağlanıyor, cok yerde gördüm. Ama bu trafoda nötr izole.
Koruma topraklaması degerini de olctim. 0,025 Ohm. Normal deger. Nötru torpakli trafolarda nötr gövdeye bağlanıyor, cok yerde gördüm. Ama bu trafoda nötr izole.
Ülkemizde kullanılan trafolarda böyle bir uygulama yok gövdeyle irtibatlandırıldığını ilk defa sizden duyuyorum 10 yıl dağıtım şirketinde çalıştım söylediğiniz uygulamayı ne gördüm ne duydum.Bu şekilde uygulama yapılırsa çok sakıncalı durumlar ortaya çıkabilir
Ölçü aleti ile ölçüyorsanız yanıltabilir trafo çalışırken saç üzerindeki manyetik akı kontrol kalemi ve ölçü aletlerini yanıltıyor olabilir.Mesela küçük güçlü trafoların çalışırken gövdelerine kontrol kalemi vurduğunuzda yanar fakat elinizle dokunduğunuzda çarpılmazsınız.
Ölçü aleti ile ölçüyorsanız yanıltabilir trafo çalışırken saç üzerindeki manyetik akı kontrol kalemi ve ölçü aletlerini yanıltıyor olabilir.Mesela küçük güçlü trafoların çalışırken gövdelerine kontrol kalemi vurduğunuzda yanar fakat elinizle dokunduğunuzda çarpılmazsınız.
Govde toprakli ama nötr torpakli degil ki. Neden yansin normalde? Notr torpakli olsa yanmasi da normal. Ama bu trafofa notr torpakdan izole. Ama govde notr arası, ve govde faz arasi tutdugumda lampa yaniyor