Trafo gerilim farkları hakkında

Nötrü izole sistemlerde faz gövde faz toprak nötr toprak arasında normal lambalar yanmaz. (neon lambalar belki yanabilir)

Örneğin A fazı ile toprak arasına lamba bağlarsanız toprağı A fazı potansiyeline taşımış olursunuz.

Bu bağlantıyı sabit bırakıp ölçüm yaparsanız.
A fazı toprak 0 V
B fazı toprak 380 V
C fazı toprak 380 V
N toprak 220 V

Değerlerini ölçersiniz. Bahsettiğim değerler yaklaşık değerlerdir. Kullanılan voltmetrenin empedansına ve lambanın gücüne göre değişir.

Hiç bir bağlantı yapmadan bahsettiğiniz şekilde lamba yanıyorsa işletmenizde nötr noktası topraklı alıcılar var yada izalasyon sorunu var demektir.

Kolay gelsin...
Katılıyorum kesinlikle. Çok teşekkür ederim
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.

Forum istatistikleri

Konular
129,332
Mesajlar
925,427
Kullanıcılar
451,798
Son üye
Furkinigerze

Yeni konular

Geri
Üst