Trafo gerilim farkları hakkında

Nötrü izole sistemlerde faz gövde faz toprak nötr toprak arasında normal lambalar yanmaz. (neon lambalar belki yanabilir)

Örneğin A fazı ile toprak arasına lamba bağlarsanız toprağı A fazı potansiyeline taşımış olursunuz.

Bu bağlantıyı sabit bırakıp ölçüm yaparsanız.
A fazı toprak 0 V
B fazı toprak 380 V
C fazı toprak 380 V
N toprak 220 V

Değerlerini ölçersiniz. Bahsettiğim değerler yaklaşık değerlerdir. Kullanılan voltmetrenin empedansına ve lambanın gücüne göre değişir.

Hiç bir bağlantı yapmadan bahsettiğiniz şekilde lamba yanıyorsa işletmenizde nötr noktası topraklı alıcılar var yada izalasyon sorunu var demektir.

Kolay gelsin...
Katılıyorum kesinlikle. Çok teşekkür ederim
 