İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Emrah bey ,örneğin 34,5 kv trafo çıkışından gelen enerji ayırıcıya girer,ayırıcıdan çıkar bara giriş kesicisine girer,kesiciden sonra bara giriş ayırıcısına girer ayırıcıdan çıkan enerji 34,5 kv barayı besler.Burası birinci kabindir.İkinci kabinde ölçme hücresi vardır,burada ölçme ve koruma devreleri için gerilim ve akım trafoları bulunur.Sırayı takib eden kabinlerde her fider için bara ayırıcısı,kesici ve hat ayırıcısı vardır bu şekilde baradaki enerji önce ayırıcıların sonra kesicinin kapatılması ile hat üzerinden müşteriye ulaştırılır. Ayrıca her kabinde topraklama ayırıcısı vardır.Baranın dizaynına göre kublaj kesici kabinide bulunur, kublaj kesici açılarak gerektiğinde bara iki ayrı bölüm halinde de kullanılır , bu durumda alternatif ikinci bir besleme kaynağı olması gerekir.Şimdilik aklıma gelenler bunlar eksiklerim olabilir tamamlayacak arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.